Duet3D Logo Duet3D
    • Tags
    • Documentation
    • Order
    • Register
    • Login

    Cambio elettronica

    Scheduled Pinned Locked Moved
    Duet Hardware and wiring
    9
    124
    6.3k
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Leblondundefined
      Leblond
      last edited by

      Potrei montare anche un'altro sensore che ho in casa il IR dc42 il problema e' che non mi sono trovato benissimo con questo sensore perche' e' molto suscettibile dal lato piano di stampa, se non c'e' un piano di stampa adeguato per l'IR non va

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • droftartsundefined
        droftarts administrators @Leblond
        last edited by

        @Leblond Try a low trigger value, eg M558 ... T50. Also try with the pull up resistor enabled, ^. So try:
        M558 P5 C"zprobe.in" H10 F120 T50
        M558 P5 C"!zprobe.in" H10 F120 T50
        M558 P5 C"^zprobe.in" H10 F120 T50
        M558 P5 C"!^zprobe.in" H10 F120 T50

        Ian

        Bed-slinger - Mini5+ WiFi/1LC | RRP Fisher v1 - D2 WiFi | Polargraph - D2 WiFi | TronXY X5S - 6HC/Roto | CNC router - 6HC | Tractus3D T1250 - D2 Eth

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Leblondundefined
          Leblond
          last edited by

          @droftarts ok provo, ma mi sorge un dubbio in tutti i casi che sia trigger basso o alto o con resistenza di pull-up il sensore appena rileva una parte metallica si dovrebbe fermare o no, comunque provo al massimo mi faro' una testa tanta come DC42😁

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Leblondundefined
            Leblond
            last edited by

            @droftarts M558 P5 C " zprobe.in " H10 F120 T50
            M558 P5 C "! Zprobe.in " H10 F120 T50
            M558 P5 C "^ zprobe.in " H10 F120 T50
            M558 P5 C "! ^ Zprobe.in " H10 F120 T50

            niente da fare

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Leblondundefined
              Leblond
              last edited by

              @droftarts
              addirittura con M558 P5 C "! ^ Zprobe.in " H10 F120 T50 a schermo il sensore e' sparito

              droftartsundefined 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • droftartsundefined
                droftarts administrators @Leblond
                last edited by

                @Leblond Is there an LED on the sensor, to see if it is working? Does it flash at power on? Does it come on when you put metal under the sensor? What voltage is it connected to?

                See https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Connecting_a_Z_probe#Section_NPN_output_normally_open_inductive_or_capacitive_sensor

                I think that C"!Zprobe.in" is correct, so check the wiring.

                You should see the probe value in DWC, you don't need to keep homing:
                Screenshot 2020-04-01 at 13.15.56.png

                Ian

                Bed-slinger - Mini5+ WiFi/1LC | RRP Fisher v1 - D2 WiFi | Polargraph - D2 WiFi | TronXY X5S - 6HC/Roto | CNC router - 6HC | Tractus3D T1250 - D2 Eth

                Leblondundefined 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Leblondundefined
                  Leblond @droftarts
                  last edited by

                  @droftarts

                  1. C'è un LED sul sensore per vedere se funziona? = SI
                  2. Lampeggia all'accensione? = NO non l'ha mai fatto neanche sull'altra scheda
                  3. Si accende quando si mette il metallo sotto il sensore? = SI
                  4. A quale tensione è collegata? = 24V

                  Ho collegato un tester per vedere l'uscita del segnale e mi da 26 mv un po' troppo basso secondo me, quindi presumo che il sensore non vadi

                  droftartsundefined 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • droftartsundefined
                    droftarts administrators @Leblond
                    last edited by

                    @Leblond Sorry, I messed up earlier commands. G31 P[trigger value] sets the trigger value! So try a low P value, eg:

                    M558 P5 C"!zprobe.in" H10 F120 T6000 ; H=dive height, F=probing feed rate, T=travel speed
                    G31 P25 X0 Y0 Z2.5 ; P=Trigger value
                    

                    I connected a tester to see the signal output and it gives me 26 mv a little too low in my opinion, so I assume that the sensor does not go

                    When you tested, was it triggered or not triggered?

                    Ian

                    Bed-slinger - Mini5+ WiFi/1LC | RRP Fisher v1 - D2 WiFi | Polargraph - D2 WiFi | TronXY X5S - 6HC/Roto | CNC router - 6HC | Tractus3D T1250 - D2 Eth

                    Leblondundefined 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Leblondundefined
                      Leblond @droftarts
                      last edited by

                      @droftarts attivato

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Leblondundefined
                        Leblond @droftarts
                        last edited by

                        @droftarts collego il sensore all'alimentazione, l'uscita del sensore ad un capo del tester e l'altro capo del tester a gnd, passando sotto al sensore con un pezzo di metallo il voltaggio si riduce a 0v e si accende il led posto in capo al sensore, togliendo il metallo il voltaggio ritorna a 23,6v e si spegne il led

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Leblondundefined
                          Leblond @droftarts
                          last edited by

                          @droftarts said in Cambio elettronica:

                          M558 P5 C"!zprobe.in" H10 F120 T6000 ; H=dive height, F=probing feed rate, T=travel speed G31 P25 X0 Y0 Z2.5 ; P=Trigger value

                          Provato anche questo ma niente il piatto continua a salire

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Leblondundefined
                            Leblond
                            last edited by

                            @droftarts scusa mancava un pezzo di codice

                            M558 P5 C"!zprobe.in" H10 F120 T6000
                            G31 P25 X0 Y0 Z2.5 ; P=Trigger value

                            niente da fare

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Leblondundefined
                              Leblond
                              last edited by

                              teoria: collegando un sensore il suo voltaggio quando non e' innescato sarebbe in base al voltaggio di alimentazione, nel mio caso 24v, quando invece e' innescato il suo voltaggio si riduce drasticamente a 0v, corretto?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Leblondundefined
                                Leblond
                                last edited by

                                Stavo facendo una mia riflessione, potrebbe essere che il fw ha ancora problemi? Nel webcontrol il sensore viene visto ma chi mi dice che il fw lo vede sul serio? Non so se mi sono spiegato, ragazzi le sto pensando tutte

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • deckingmanundefined
                                  deckingman
                                  last edited by

                                  Όλα αυτά είναι ελληνικά για μένα

                                  Ian
                                  https://somei3deas.wordpress.com/
                                  https://www.youtube.com/@deckingman

                                  A Former User? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Leblondundefined
                                    Leblond
                                    last edited by

                                    Forse sono stanco io, ma non trovo la versione 3.0 del fw quello stabile, mi date il link che provo a reinstallare e provare, si sa mai....

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • A Former User?
                                      A Former User @deckingman
                                      last edited by

                                      @deckingman said in Cambio elettronica:

                                      Όλα αυτά είναι ελληνικά για μένα

                                      希臘人會說這是中國人

                                      Leblondundefined 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Leblondundefined
                                        Leblond @A Former User
                                        last edited by

                                        @bearer anche gli italiani 😂

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Leblondundefined
                                          Leblond
                                          last edited by

                                          buon pomeriggio a tutti.
                                          Ho guardato in rete se trovavo qualche soluzione al mio problema, ma non c'e' niente, quindi mi chiedo come mai sulla scheda della tronxy il sensore XY-08N NPN NO funziona e sulla duet2 wifi no

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Leblondundefined
                                            Leblond
                                            last edited by

                                            Ho installato la versione stabile del fw 3.0, ma non è cambiato assolutamente niente, la prova statica mi ha dato esito positivo, quindi il sensore funziona, il test dinamico non posso farlo dato che il piano di stampa non si ferma quando attivo manualmente il sensore

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post
                                            Unless otherwise noted, all forum content is licensed under CC-BY-SA