    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • perfettoundefined
      perfetto
      last edited by

      allego anche questo che fa parte della stessa conficonfig --.txt gurazione

      droftartsundefined 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • droftartsundefined
        droftarts administrators @perfetto
        last edited by

        @perfetto said in Configurazione bl touch antclabs:

        I think this is it, now I have a million test folders but this is the first
        I also attach this which is part of the same configuration config.txt

        This configuration is a little different, but no problem, I'll check it through. I've run out of time today, so will do this tomorrow morning.

        Ian

        Bed-slinger - Mini5+ WiFi/1LC | RRP Fisher v1 - D2 WiFi | Polargraph - D2 WiFi | TronXY X5S - 6HC/Roto | CNC router - 6HC | Tractus3D T1250 - D2 Eth

        perfettoundefined 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • perfettoundefined
          perfetto @droftarts
          last edited by

          @droftarts grazie solo una cosa la home deve essere x0 y-5
          ancora tanti grazie

          perfettoundefined droftartsundefined 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • perfettoundefined
            perfetto @perfetto
            last edited by

            @perfetto
            Buongiorno, ho provato a settare la macchina con il configuratore 3.5 ho caricato il file zippato tramite interfaccia web, il bl touch funziona le temperature vengono gestite, la macchina non esegue la home.
            Nei file system ci sono molte cose strane ti ivio i file

            M122.txt

            config.g.txt

            config. json vecchio.txt

            configtool (1).json

            grazie

            droftartsundefined 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • droftartsundefined
              droftarts administrators @perfetto
              last edited by

              @perfetto said in Configurazione bl touch antclabs:

              just one thing the home must be x0 y-5

              Here is an updated configuration: perfetto config.zip.txt
              Download this, delete the ".txt" from the end, and unzip the .zip file. (The forum does not allow .zip files to be uploaded.)

              I recommend you rename the existing 'sys' folder on the SD card to 'sys_old', and copy the contents of the .zip file above to a new 'sys' folder on the SD card.

              The config.g is quite similar to your "versione 3.5.1.txt", but I have changed a lot of the values so they are the same as your "config.g funzionante 2020.txt". See the differences here: https://www.diffchecker.com/gZTQOoak/

              After you restart the Duet, please follow the 'Commissioning' guide, to check everything is working, here: https://docs.duet3d.com/en/How_to_guides/Commissioning
              If anything is not working, let me know. Provide as much detail as possible.

              Ian

              Bed-slinger - Mini5+ WiFi/1LC | RRP Fisher v1 - D2 WiFi | Polargraph - D2 WiFi | TronXY X5S - 6HC/Roto | CNC router - 6HC | Tractus3D T1250 - D2 Eth

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • droftartsundefined
                droftarts administrators @perfetto
                last edited by

                @perfetto said in Configurazione bl touch antclabs:

                Good morning, I tried to set up the machine with the configurator 3.5 I uploaded the zipped file via web interface, the bl touch works the temperatures are managed, the machine does not run the home.
                In the file systems there are many strange things I send you the files

                Please see my post above. If there are problems, please explain each one clearly.

                Ian

                Bed-slinger - Mini5+ WiFi/1LC | RRP Fisher v1 - D2 WiFi | Polargraph - D2 WiFi | TronXY X5S - 6HC/Roto | CNC router - 6HC | Tractus3D T1250 - D2 Eth

                perfettoundefined 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • perfettoundefined
                  perfetto @droftarts
                  last edited by

                  @droftarts Buonasera.

                  IL primo dettaglio è questo:
                  nella scheda sd mi ritrovo queste cartelle;
                  firmware
                  gcodes
                  macros
                  sys
                  www
                  se apro la cartella www all'interno ci trovo anche una cartella sys che contiene questo
                  confg1.txt

                  se apro la cartella sys che si trova tra gcode e www trovo questoconfig 2.txt

                  Con la prima prova che ho fatto ho annullata il sys-old situato nella cartella www, di seguito ho adattato il config della cartella sys quello che in effetti mi ritrovo nel system tramite web control,
                  la stampante è impazzita, quando ho lanciato home bltouch non funziona la x e la y vanno veso + e non verso gli interruttori di finecorsa 0, la z è sasita a razzo e poi e riscesa, ho fermto con emergenza per evitare collisione.
                  grazie

                  droftartsundefined 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • droftartsundefined
                    droftarts administrators @perfetto
                    last edited by

                    @perfetto said in Configurazione bl touch antclabs:

                    Good evening.

                    The first detail is this:
                    in the sd card I find these folders;
                    firmware
                    gcodes
                    macros
                    sys
                    www
                    if I open the www folder inside I also find a sys folder that contains this
                    confg1.txt

                    if I open the sys folder that is between gcode and www I find thisconfig 2.txt

                    With the first test I did I canceled the sys-old located in the www folder, then I adapted the config of the sys folder that I actually find in the system via web control,
                    the printer went crazy, when I launched home bltouch it doesn't work the x and the y go towards + and not towards the limit switches 0, the z went up like a rocket and then went down again, I stopped with emergency to avoid collision.
                    thanks

                    The config in the www folder will be ignored, only the one in sys is used. If you have changed the config.g I provided, you need to post it.

                    Ian

                    Bed-slinger - Mini5+ WiFi/1LC | RRP Fisher v1 - D2 WiFi | Polargraph - D2 WiFi | TronXY X5S - 6HC/Roto | CNC router - 6HC | Tractus3D T1250 - D2 Eth

                    perfettoundefined 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • perfettoundefined
                      perfetto @droftarts
                      last edited by

                      @droftarts Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento, la procedura che mi indicasti riguardo la cartella sys da rinominare con old riguarda la la sys che trovo nella cartella www ?
                      grazie

                      droftartsundefined perfettoundefined 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • droftartsundefined
                        droftarts administrators @perfetto
                        last edited by

                        @perfetto

                        Good morning, I need some clarification, the procedure you indicated regarding the sys folder to be renamed with old concerns the sys that I find in the www folder?

                        No. It was for the /sys folder, so you could keep it as a back up, and create a new empty /sys folder. I didn’t know you had a sys folder in www, and also the firmware will ignore it. The www folder is not the correct place for the sys folder.

                        Please try the config files I supplied, and follow the Commissioning guide. If you change any configuration files, you need to post them so I can see what has changed.

                        Ian

                        Bed-slinger - Mini5+ WiFi/1LC | RRP Fisher v1 - D2 WiFi | Polargraph - D2 WiFi | TronXY X5S - 6HC/Roto | CNC router - 6HC | Tractus3D T1250 - D2 Eth

                        perfettoundefined 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • perfettoundefined
                          perfetto @perfetto
                          last edited by

                          @perfetto Buongiorno, ho caricato la configurazione 3.5 tramite web control il bl touch rispone a m401 em402 ma quando eseguo home la x ri muove vero destra mente il punto zero è a sinistra.
                          Ho fatto una prova o estratto tutti file zippati della configurazione 3.5 nella sd e li ho ricaricati in macchina per eliminare il problema della seconda cartella sys.
                          la macchina adesso non si collega web control, tramite yat ho lanciato m552 ti allego la pubblicazione di quello che diceYAT.txt

                          ti pubblico anche il cofifg caricatoconfig.g.txt

                          Credo il problema sia la seconda sys che si trova all'interno di www in precedenza ho provato anche ad isolarla rinominandola 'sys-old' ma nulla cambia.
                          Penso che se si riuscisse a collegare a web control si può fare qualcosa?
                          grazie

                          perfettoundefined 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • perfettoundefined
                            perfetto @droftarts
                            last edited by

                            @droftarts Buongiorno, per ricollegarmi tramite web control ho ricaricato in sd la configurazione con cartella www contenente la vecchia sys che come mi hi spiegato non interferisce ,ho generato un nuovo config.g con il configuratore l'ho zippato e caricato tramite web control.
                            ho dovuto invertire in in S1 i motori X e Y perchè in fase home i due assi si spostavano al contrario, la zeta funziona con bl touch con motore settato in so.
                            Ho cabiato i parametri del termistore hot and valore beta e C come da dati tecnici.
                            la y quando esegue home si sposta a velocità normale ma non arriva al finecorasa se rilancio la home batte contro il finecora e il motore salta i passi.
                            La x in fase home si sposta di circa un Cm e si ferma ma quando tocca il finecorsa salta i passi, i finecorsa quado vengono coinvolti il led sulla scheda duet si accendono.
                            Quando avvio web control esce scritto ( error in stat-up file macro line 6: heater 2 not fond)
                            i riscaldatori bed e hot and funzionano e modulano bene.
                            Ho variato il setaggio dei fan perchè quello dell'hot and non partiva, adesso funziona.
                            Ti pubblico anche diagnostica M98 P"P config.g" e config.g attualediagnostica cong.g.txt
                            configurazione.txt
                            Spero di essere stato di aiuto per capire.
                            ti ringrazio anticipatamente

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • perfettoundefined
                              perfetto @perfetto
                              last edited by

                              @perfetto said in Configurazione bl touch antclabs:

                              @perfetto Buongiorno, ho caricato la configurazione 3.5 tramite web control il bl touch rispone a m401 em402 ma quando eseguo home la x ri muove vero destra mente il punto zero è a sinistra.
                              Ho fatto una prova o estratto tutti file zippati della configurazione 3.5 nella sd e li ho ricaricati in macchina per eliminare il problema della seconda cartella sys.
                              la macchina adesso non si collega web control, tramite yat ho lanciato m552 ti allego la pubblicazione di quello che diceYAT.txt

                              ti pubblico anche il cofifg caricatoconfig.g.txt

                              Credo il problema sia la seconda sys che si trova all'interno di www in precedenza ho provato anche ad isolarla rinominandola 'sys-old' ma nulla cambia.
                              Penso che se si riuscisse a collegare a web control si può fare qualcosa?
                              grazie

                              @perfetto said in Configurazione bl touch antclabs:

                              @droftarts Buongiorno, per ricollegarmi tramite web control ho ricaricato in sd la configurazione con cartella www contenente la vecchia sys che come mi hi spiegato non interferisce ,ho generato un nuovo config.g con il configuratore l'ho zippato e caricato tramite web control.
                              ho dovuto invertire in in S1 i motori X e Y perchè in fase home i due assi si spostavano al contrario, la zeta funziona con bl touch con motore settato in so.
                              Ho cabiato i parametri del termistore hot and valore beta e C come da dati tecnici.
                              la y quando esegue home si sposta a velocità normale ma non arriva al finecorasa se rilancio la home batte contro il finecora e il motore salta i passi.
                              La x in fase home si sposta di circa un Cm e si ferma ma quando tocca il finecorsa salta i passi, i finecorsa quado vengono coinvolti il led sulla scheda duet si accendono.
                              Quando avvio web control esce scritto ( error in stat-up file macro line 6: heater 2 not fond)
                              i riscaldatori bed e hot and funzionano e modulano bene.
                              Ho variato il setaggio dei fan perchè quello dell'hot and non partiva, adesso funziona.
                              Ti pubblico anche diagnostica M98 P"P config.g" e config.g attualediagnostica cong.g.txt
                              configurazione.txt
                              Spero di essere stato di aiuto per capire.
                              ti ringrazio anticipatamente

                              I motori li ho riportati come in origine con M564 S0 H0 dalla verifica ho visto il verso giusto, ho anche verificato i segnali dei microinterruttori con M119 e sono corretti.
                              Forse non va qualcosa in homeall.g homex.g homey.g

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • perfettoundefined
                                perfetto
                                last edited by

                                Buonasera, ti informo che le cose si sono messe bene, sono riuscito a fare la home, nei parametri xstop e ystop ho invertito i segali inserendo ! "! xstop" .

                                Quando avvio web control mi da sempre questo errore" Error in start-up macro line 6: Heater2 not found" e poi l'estrusore non funziona in manuale sul pannello web control i pulsanti rimangono inattivi anche se la temperatura sta a 220°.
                                la versione attuale web control è la 3.5.1, devo passare alla versione 5.0i-7.0i
                                Pubblico anche il config.g

                                config.g.txt

                                grazie

                                droftartsundefined 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • droftartsundefined
                                  droftarts administrators @perfetto
                                  last edited by

                                  @perfetto said in Configurazione bl touch antclabs:

                                  Good evening, I inform you that things are going well, I managed to do the home, in the xstop and ystop parameters I inverted the signals by inserting ! "! xstop" .

                                  Sorry for the delay replying, I've been away for a few days. I'm glad you are making progress.

                                  When I start web control it always gives me this error "Error in start-up macro line 6: Heater2 not found"

                                  I can't see anything in config.g that would cause this error. It is possible it is something in config-override.g, which is called at the end of config.g by M501. Please post your config-override.g file.

                                  and then the extruder does not work in manual on the web control panel the buttons remain inactive even if the temperature is at 220 °.

                                  Is the tool enabled? See https://docs.duet3d.com/en/User_manual/Reference/Duet_Web_Control_Manual#selecting-a-tool
                                  If you only have one tool, it is easiest to just add T0 to the end of config.g, so the tool is active at startup.

                                  Ian

                                  Bed-slinger - Mini5+ WiFi/1LC | RRP Fisher v1 - D2 WiFi | Polargraph - D2 WiFi | TronXY X5S - 6HC/Roto | CNC router - 6HC | Tractus3D T1250 - D2 Eth

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • perfettoundefined
                                    perfetto
                                    last edited by

                                    Ciao buonasera, grazie per il tuto gentile intervento.
                                    Forse credo di non essermi spiegato bene.
                                    I riscaldatori funzionano bene e anche hot and quando raggiunge temperatura stampa il pezzo.
                                    Il problema subentra quando voglio spurgare filamento o far raggiungere il filamento dall'estrusore a all'interno del hot and .
                                    Sul pannello web control la schermata di controllo estrusore rimane disabilitata.
                                    Effettivamente m501 non funziona, dichiara errore m501 anche dopo completamento di una stampa ,insieme all'errore
                                    start up- file macro line 6: heater 2 not fond.
                                    Adesso sono lontano dalla stampante ma domani ti invierò config-override.g

                                    Ultima domanda, quando eseguo procedura taratura z, dopo eseguto m92 z0 la procedura dice di cancellare g31 in config-override.g ma il comando non c'e.

                                    Il panel 2 7 pollici non interagisce bene, posso solo leggere temperature, segnali e quote x-y-z.
                                    grazie a presto

                                    droftartsundefined 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • droftartsundefined
                                      droftarts administrators @perfetto
                                      last edited by

                                      @perfetto

                                      Maybe I think I didn't explain myself well.
                                      The heaters work well and also hot and when it reaches temperature it prints the piece.
                                      The problem occurs when I want to purge filament or have the filament reach the extruder inside the hot and.
                                      On the web control panel the extruder control screen remains disabled.

                                      I expect that the job file has a gcode T0 command to select the tool, and then turns it off at the end of the print. As I said, add T0 to config.g, or send it via the DWC console, or click on "E0" (or whatever your tool is called) in DWC to enable the tool.
                                      Make sure the version of DWC and RepRapFirmware are the same; see the Settings page

                                      Actually m501 does not work, it declares error m501 even after completing a print, together with the error
                                      start up- file macro line 6: heater 2 not fond.
                                      Now I'm far from the printer but tomorrow I will send you config-override.g

                                      Okay. What files do you have in the /sys folder? Do you have a start.g and stop.g? If so, post them as well please. If you have files left over from an old configuration, it may be best to delete them, or move them out of the /sys folder.

                                      Last question, when I run the z calibration procedure, after running m92 z0 the procedure says to delete g31 in config-override.g but the command is not there.

                                      That's okay, it says to delete any G31 line if you find them, but you haven't.

                                      The panel 2 7 inches does not interact well, I can only read temperatures, signals and x-y-z dimensions.

                                      You probably need to update the PanelDue firmware to the latest, 3.5.2. See https://docs.duet3d.com/en/User_manual/RepRapFirmware/Updating_PanelDue

                                      Ian

                                      Bed-slinger - Mini5+ WiFi/1LC | RRP Fisher v1 - D2 WiFi | Polargraph - D2 WiFi | TronXY X5S - 6HC/Roto | CNC router - 6HC | Tractus3D T1250 - D2 Eth

                                      perfettoundefined 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • perfettoundefined
                                        perfetto @droftarts
                                        last edited by

                                        @droftarts Buonasera nel frattempo ti invio config-override.gconfig-override.g.txt
                                        Ho visto che appartiene alla vecchia configurazione 2020
                                        grazie ciao

                                        droftartsundefined 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • droftartsundefined
                                          droftarts administrators @perfetto
                                          last edited by

                                          @perfetto said in Configurazione bl touch antclabs:

                                          Good evening in the meantime I send you config-override.g
                                          I saw that it belongs to the old 2020 configuration

                                          Yes, it looks like it is from the old configuration. Please rename the file, or delete it, then restart the Duet and see if you still get the message.

                                          Ian

                                          Bed-slinger - Mini5+ WiFi/1LC | RRP Fisher v1 - D2 WiFi | Polargraph - D2 WiFi | TronXY X5S - 6HC/Roto | CNC router - 6HC | Tractus3D T1250 - D2 Eth